为什么数据端口 下面例表是空的呢? (已解决)

[复制链接]
发表于 2008-3-1 23:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么数据端口 下面例表是空的呢?

数据端口  
接口名称 应用模式 接入位置 驱动类型 线路状态 操作

下面没有任何东西哟

[ 本帖最后由 52computer 于 2008-3-2 18:53 编辑 ]
发表于 2008-3-2 01:21:26 | 显示全部楼层
原帖由 52computer 于 2008-3-1 23:36 发表
为什么数据端口 下面例表是空的呢?

数据端口  
接口名称 应用模式 接入位置 驱动类型 线路状态 操作

下面没有任何东西哟


你安装的时候,有没有添加数据接口?

如果没有,你可以直接修改/etc/PG.conf文件里的下一行:

DATA_PORTS="xxx"

改成:
(假定你的用作数据接口的网口为fxp0, fxp1)

DATA_PORTS="fxp0 fxp1"

保存,然后:

1. 关掉panabit: /usr/panabit/bin/ipectrl stop
2. 重新启动panabit: /usr/panabit/bin/ipectrl start