Panabit Support Board!

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7319|回复: 1

为什么数据端口 下面例表是空的呢? (已解决)

[复制链接]
发表于 2008-3-1 23:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么数据端口 下面例表是空的呢?

数据端口  
接口名称 应用模式 接入位置 驱动类型 线路状态 操作

下面没有任何东西哟

[ 本帖最后由 52computer 于 2008-3-2 18:53 编辑 ]
发表于 2008-3-2 01:21:26 | 显示全部楼层
原帖由 52computer 于 2008-3-1 23:36 发表
为什么数据端口 下面例表是空的呢?

数据端口  
接口名称 应用模式 接入位置 驱动类型 线路状态 操作

下面没有任何东西哟


你安装的时候,有没有添加数据接口?

如果没有,你可以直接修改/etc/PG.conf文件里的下一行:

DATA_PORTS="xxx"

改成:
(假定你的用作数据接口的网口为fxp0, fxp1)

DATA_PORTS="fxp0 fxp1"

保存,然后:

1. 关掉panabit: /usr/panabit/bin/ipectrl stop
2. 重新启动panabit: /usr/panabit/bin/ipectrl start
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北京派网软件有限公司 ( ICP备案序号:京ICP备14008283号 )

GMT+8, 2024-11-22 09:42 , Processed in 0.069439 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表