发表于 2008-11-20 16:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我采用的网桥的模式,其中2块流量网卡的设置是fxp0: 192.168.70.60(对内)  fxp1:192.168.70.61(对外) ,网关是192.168.70.155,管理网卡是192.168.0.60 。但我在服务器中只能ping通192.168.70.60。192.168.70.61和192.168.70.155及同网段中其他ip都不通,但是panabit的监控没有什么问题,请教一下这是什么方面的原因啊?
发表于 2008-11-20 16:25:29 | 显示全部楼层
panabit工作在网桥模式,除了管理网卡,其它两块网卡不需要设置地址。
 楼主| 发表于 2008-11-20 16:43:31 | 显示全部楼层
但是现在我需要设置log到syslog服务器,不设ip怎么传数据?
发表于 2008-11-20 18:45:52 | 显示全部楼层
只要管理网卡设置好了就行了。log我也做过。
发表于 2008-11-20 20:12:09 | 显示全部楼层
原帖由 tzredhat 于 2008-11-20 18:45 发表
只要管理网卡设置好了就行了。log我也做过。

LOG服务具体如何设?以及需要什么额外的设备?那个操作手册看不懂,麻烦SHOW一下,感谢!
发表于 2008-11-20 20:17:57 | 显示全部楼层
找台linux机器,把syslog配一下起来就好了
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:00:18 | 显示全部楼层
谢谢tzredhat同学,按你的说法已经解决syslog的问题