Panabit Support Board!

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12510|回复: 5

pa网关接入

[复制链接]
发表于 2017-5-29 17:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
pa网关接入,两跟电信光纤分别是静态和动态拨号,当12-24小时后,pa就会挂机,是什么原因引起的?我的工控机是D525 4GB 32G固态
发表于 2017-5-30 22:23:26 | 显示全部楼层
这种情况还是找硬件原因吧。。
淘宝山寨货,也有好 的,别按价格排序选最上面的就行。
发表于 2017-5-31 10:50:03 | 显示全部楼层
根据描述比较像是硬件问题
发表于 2017-6-2 16:34:56 | 显示全部楼层
按你的描述,明显是硬件问题
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:01:00 | 显示全部楼层
问题找到了,不是硬件的问题,静态上下行20M,拨号光纤上行8M下行100M 一叠加超过了标准版的出口带宽,引起这些问题
发表于 2017-6-6 10:25:50 | 显示全部楼层
超过出口带宽不会引起硬件重启
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北京派网软件有限公司 ( ICP备案序号:京ICP备14008283号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:52 , Processed in 0.068333 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表