使用了几天,但是还是协议分辨还是不好,如图
第一次使用panabit 安装的是整合包。上周5开始使用的。到今天,未知流量还是90%以上。特征库是 西汉R11的 创建于2011/11/15 17:52:59的。只是安装了下,里面都没有配置。
请问我还需要操作些什么? 旁路吧? 简单画了个草图,服务器是否不能放这个位置?必须放在防火墙前面?还是哪需要改进?
防火墙有公网ip 公司的是光千多ip线路。
[ 本帖最后由 speed 于 2011-12-6 11:32 编辑 ] 鬼才会走你的p-server
把fire和swi之间的线干掉先吧。。。 那个不能干掉。。干掉网络就断了。防火墙是出口ip.
所以说,是不是要更改方式?接上层路由 刚才试了下,外网接路由内网接防火墙结果是流量都监控不到了。请GM支招 原帖由 fxmyth 于 2011-12-6 12:26 发表 http://www.panabit.com/forum/images/common/back.gif
鬼才会走你的p-server
把fire和swi之间的线干掉先吧。。。
必须干掉啊 原帖由 allenpeng 于 2011-12-6 14:51 发表 http://www.panabit.com/forum/images/common/back.gif
必须干掉啊
那我想请教下,如果要去掉那条线,P-server应该怎么设置。防火墙的功能相当于路由器,因为公网ip 和内网网关都设置在这设备上。
前面拔掉过,但是所有网络都不通。公司机器设备近100台。如果接在当中,这服务器是否拖得动?赛扬的机器。很破的。 自己搞定了。确实得干掉。。。现在就怕赛扬的机器拉不住那么多。。140多ip .. 才140 慢慢玩,同时祝贺你干掉成功。
页: