panabit引起交换机ARP-MISS报警,希望尽快处理
本帖最后由 770224194 于 2022-4-26 14:36 编辑目前测试panabit设置几个wan口线路后,连接交换机的inter vlanif接口,直接导致交换机arp-miss 信息上送CPU太多,导致报警,消耗CPU资源。初步估计是WAN口IP无法设置掩码的原因。具体还得你们去测试。使用版本专业版,最新。LAN口可以设置掩码但同样有这问题。
Apr 26 2022 09:25:20+08:00 huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_LPU(l):Rate of packets to cpu exceeded the CPCAR limit on the LPU in slot 0. (Protocol=arp-miss
, CIR/CBS=64/12032, ExceededPacketCount=20)
Apr 26 2022 09:05:20+08:00 huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_LPU(l):Rate of packets to cpu exceeded the CPCAR limit on the LPU in slot 0. (Protocol=arp-miss
, CIR/CBS=64/12032, ExceededPacketCount=1252)
Apr 26 2022 09:05:20+08:00 huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_MPU(l):Rate of packets to cpu exceeded the CPCAR limit on the MPU. (Protocol=arp-miss, CIR/CBS=
64/12032, ExceededPacketCount=168)
看看这篇资料是否能帮助您。
https://support.huawei.com/enterprise/zh/knowledge/EKB1001460113
页:
[1]