fish 发表于 2016-1-30 00:14:15

请教panabit接思科三层交换机问题

网络拓扑

panabit-cisco三层交换-PC

panabit 内网口 192.168.70.1   

三层接panabit口 属于VLAN70

三层交换机:
          VLAN 60   192.168.60.254      DHCP 192.168.60.200

          VLAN 50   192.168.50.254

          VLAN 70   192.168.70.254      

i proute 0.0.0.0 0.0.0. 192.168.70.1

panabit内网接口地址可以ping同,无法上网

panabit 监控模式如何设置访问外网。

panabit 发表于 2016-1-30 11:34:42

做路由策略没有?

fish 发表于 2016-1-30 11:41:41

大神们去哪里了

fish 发表于 2016-1-30 14:25:55

panabit 发表于 2016-1-30 11:34
做路由策略没有?

策略 lan:192.168.70.1 NAT WAN 这样对吗?

panabit 发表于 2016-1-30 19:24:59

fish 发表于 2016-1-30 14:25
策略 lan:192.168.70.1 NAT WAN 这样对吗?

源接口选LAN,其他条件任意,动作选NAT,NAT线路选WAN。

jzwrqing 发表于 2016-3-13 19:54:16

panabit免费技术支持群 522243776

chd12345 发表于 2016-5-26 15:02:52

5楼正解!!!!!!!!!!!

chd12345 发表于 2016-5-30 12:07:21

你这个panabit和三层交换机之间用路由口不久完事了
页: [1]
查看完整版本: 请教panabit接思科三层交换机问题